Apcupsd + Back-UPS 700VA - ложный сигнал работы от батареи

Выбор и настройка HardWare

Модератор: Модераторы разделов

Ответить
Mrakobes
Сообщения: 54
ОС: WinXP_SP3/Linux-Debian-Lenny

Apcupsd + Back-UPS 700VA - ложный сигнал работы от батареи

Сообщение Mrakobes »

Доброго времени суток всем!

Собственно, сабж. Есть "сервер" под Debian 8, вытряс из начальства новый UPS : Back-UPS 700VA [BX700UI] (да, знаю, что надо бы smart, но хорошо хоть это вытряс...)
Подключаю по USB, ставлю apcupsd, как только говорю ему, что он сконфигурирован и может работать, он бодро гасит систему с сообщением что питание от батареи...
Посмотрел apcaccess, да, с его точки зрения, UPS работает от батареи... Но на самом деле, от сети!!!

Прошу помощи коллективного разума, куда копать и где могла собака порыться??!
Спасибо сказали:
Аватара пользователя
yoricI
Сообщения: 2345
ОС: gentoo fluxbox

Re: Apcupsd + Back-UPS 700VA - ложный сигнал работы от батареи

Сообщение yoricI »

Скорее всего, UPS некорректно сообщает о своём состоянии (неисправен?) Проверяется заменой. Вроде конфигами такую ситуацию не создать...
Спасибо сказали:
Mrakobes
Сообщения: 54
ОС: WinXP_SP3/Linux-Debian-Lenny

Re: Apcupsd + Back-UPS 700VA - ложный сигнал работы от батареи

Сообщение Mrakobes »

Разобрался, наконец, тему можно закрывать.
Какой-то очень хитрый дефект в сетевом шнуре UPSa.
UPS ещё заряжался и работал не включая звуковую индикацию работы от батареи, но уже менял статус в отчёте.
Вылечилось заменой шнура...
Если бы сам не столкнулся, не поверил бы, что так бывает.
Спасибо сказали: