Срок службы UPS (Сколько?)
Модератор: Модераторы разделов
Срок службы UPS
Достались по наследству два мощных серверных UPS (4U в стойку). Сколько лет им, не знаю, но думаю более 8. Сейчас видно стали усыхать кондёры и появились однотипные глюки. Типа "перегрузка", хотя перегрузки ни какой. Я разобрал один, там этих кондёров, как собак не резаных.
Вопрос, сколько вообще срок службы UPS (не аккумуляторов), и стоит ли заморачиваться с ремонтом? Какие мнения?
Вопрос, сколько вообще срок службы UPS (не аккумуляторов), и стоит ли заморачиваться с ремонтом? Какие мнения?
-
- Сообщения: 58
- ОС: Debian GNU/Linux
Re: Срок службы UPS
Хороший UPS служит много лет. А дохлые конденсаторы обычно вздуваются или из них вытекает коричневатая гадость (реже), это видно визуально. Можно проверить их, не выпаивая, измерителем ESR.
Re: Срок службы UPS
Komencanto писал(а): ↑30.01.2014 21:00Хороший UPS служит много лет. А дохлые конденсаторы обычно вздуваются или из них вытекает коричневатая гадость (реже), это видно визуально. Можно проверить их, не выпаивая, измерителем ESR.
Вздутых не нашёл. Но на обоих блоках однотипная ошибка, работает-работает потом сигнал перегрузки, затем перезагрузка с кратковременным отключением нагрузки, соответственно серверы перегружаются. Ошибка непредсказуемая но систематическая, в любой момент,
Ремонтников здесь нет? Может кто наведёт где по схеме проверять?
Re: Срок службы UPS
У таких UPS должна быть возможность посмотреть статус, через веб или сом-порт. Аккумулятор в каком состоянии?
OC Centos, FC21
https://gesigor.ru
https://gesigor.ru
Re: Срок службы UPS
Лет 20-30, думаю, должен прослужить. А аккумуляторы надо менять раз в пару лет.
RTFM
-------
KOI8-R - патриотичная кодировка
-------
KOI8-R - патриотичная кодировка
Re: Срок службы UPS
Ну это наверно лишка, лет 12 максимум. И то много. Производитель в массе своей дает срок службы 10 лет. Больше если - сохнут электролиты, переходы деградируют. Хотя видел аппараты дольше служившие, но у них стоимость была заоблачной.
OC Centos, FC21
https://gesigor.ru
https://gesigor.ru
Re: Срок службы UPS
так как на электросхемах даже способ заводской пайки может серьезно повлиять на срок службы изделия (не говоря уже о качестве и колличестве комплектующих), так я ваще не понимаю как можно навскидку определить срок службы до поломки какого то ups в вакууме.
Спасибо сказали:
Re: Срок службы UPS
Звонил в сервис APC. Договорились, что они делают диагностику за 2000, а потом объявляют сумму ремонта. По сумме будем решать, ремонтировать или нет. А так новый анологичный APC 3000 стоит около 60т.руб.
Re: Срок службы UPS
Так а что говорит его собственая автодиагностика?
OC Centos, FC21
https://gesigor.ru
https://gesigor.ru
Re: Срок службы UPS
А он вообще перестал запускаться. Включается, потом сигнал, что плохая батарея и вырубается. Самое главное, при подключенной сети, на выходе напряжения нет. С диагностикой я ни когда не занимался. Так понимаю, что нужен кабель и программа от APC.
Есть сайт здесь, там много про диагностику и калибкровку APC, как раз для старых (сайт давно заброшен). Но к сожалению, просто нет времени этим заниматься, да и глаза уже не те, что бы паять.
Так что тема, можно считать, закрыта. Хотел услышать про время работы UPS, услышал. Теперь узнаем стоимость ремонта. Узнаю напишу.
Re: Срок службы UPS
Можно попробовать запустить без нагрузки. Если батарея еще жива, то ups может запуститься. В качестве программы можно использовать upsd.
OC Centos, FC21
https://gesigor.ru
https://gesigor.ru
Re: Срок службы UPS
Батареи я тестировал. Батареи 18АЧ. В холостом режиме 13в. Под нагрузкой, лампочка ближнего света от фары- 12-12.5в в среднем. Я бы не сказал, что батареи мёртвые. UPS не запускаются в холостом режиме и с нагрузкой тоже.
Корче ждем сервиса. Если всё удачно сложится, то буду и ПО к ним подключать.
Кстати, там кабеля к ком порту специальные?
Re: Срок службы UPS
Век живи, век учись...
Трахал мозги всем и себе. Дело действительно в аккумуляторах. При почти нормальном напряжении, и горящих от них лампочек, они не держали серьезную нагрузку. Если на новом аккумуляторе, при коротком замыкании, возникала почти дуга, то на этих не было даже искры.
Тема закрыта, новые аккумуляторы, пока полёт нормальный. В сервис не возил, решил ещё раз проверить, замкнул их и всё стало понятно.
Трахал мозги всем и себе. Дело действительно в аккумуляторах. При почти нормальном напряжении, и горящих от них лампочек, они не держали серьезную нагрузку. Если на новом аккумуляторе, при коротком замыкании, возникала почти дуга, то на этих не было даже искры.
Тема закрыта, новые аккумуляторы, пока полёт нормальный. В сервис не возил, решил ещё раз проверить, замкнул их и всё стало понятно.
- drBatty
- Сообщения: 8735
- Статус: GPG ID: 4DFBD1D6 дом горит, козёл не видит...
- ОС: Slackware-current
- Контактная информация:
Re: Срок службы UPS
таким образом вы сильно рискуете ВНЕЗАПНО сделать из нового старый...
Лучше найдите лампочку по-мощнее, желательно такую, как жрёт UPS под нагрузкой.
Спасибо сказали:
Re: Срок службы UPS
Кто разбирается в кабелях для UPS. На сайте APC для соединения UPS с машиной (юникс, линукс) используется кабель AP9823. Ни где не могу найти распайку. Кругом есть схемы кабелей 940-...... Может АР9823 соответствовать какому нибудь кабелю 940-.....?
В тех поддержки сказали нужен 940-0023В, пока ищу