Купил ИБП Ippon Back Power Pro II 600. Интерфейс - USB. Длинный провод, метров 10 + ещё 3 метра через переходник мапа-папа.

До этого был старый Ippon Back Power Pro 600, без LCD-дисплея. Всё работало.

Однако со старым конфигом nut не завёлся. Пришлось гуглить и пробовать. Оказалось, что Ippon это про переклеивание шильдиков, а что там внутри - один БГ знает.

Завёлся с драйвером usbhid-ups

Код: Выделить всё

[ippon]
	driver = usbhid-ups
	port = auto
Про себя девайс рассказывет такое:
Spoiler

Код: Выделить всё

upsc ippon
Init SSL without certificate database
battery.charge: 100
battery.runtime: 604
battery.type: PbAc
battery.voltage: 14
device.mfr: PPC
device.model: Offline UPS
device.serial: 000000000   
device.type: ups
driver.name: usbhid-ups
driver.parameter.pollfreq: 30
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: auto
driver.parameter.synchronous: no
driver.version: 2.7.4
driver.version.data: Phoenixtec/Liebert HID 0.3
driver.version.internal: 0.41
ups.load: 39
ups.mfr: PPC
ups.model: Offline UPS
ups.productid: ffff
ups.serial: 000000000   
ups.status: OL CHRG
ups.vendorid: 06da
Тут всё хорошо.

Проблема в том, что nut не видит доступных команд бесперебойника:

Код: Выделить всё

upscmd -l ippon
Instant commands supported on UPS [ippon]:

Кто сталкивался? Может ли быть дело в колхозном длинном UPS-кабеле? Поддерживает ли драйвер usbhid-ups доступ к внутренним командам ИБП?
Спасибо сказали:
Аватара пользователя
devilr
Сообщения: 3665
ОС: Mandriva => Gentoo (~amd64)
Контактная информация:

Re: Проблема с ИБП Ippon BPP II 600

Сообщение devilr »

Вы USB через кабель 13 метров подключаете? Сурово! :)
P.S. Метров 5 ещё туда-сюда. Вообще, стабильный максимум (из практики) около 3 метров. Да, есть 5-метровые удлинители, но они с дополнительным БП, обычно. Для питания всяких "свистков", типа YOTA.
А на 13 метрах у вас будут проблемы даже с уровнем сигнала, не говоря уж о ёмкости самого кабеля.
Мудрость приходит с возрастом.
Иногда возраст приходит один.
Эхо разума
Спасибо сказали:
Аватара пользователя
chitatel
Сообщения: 2063

Re: Проблема с ИБП Ippon BPP II 600

Сообщение chitatel »

devilr писал(а):
13.12.2020 10:45
Вы USB через кабель 13 метров подключаете? Сурово! :)
/../
А на 13 метрах у вас будут проблемы даже с уровнем сигнала, не говоря уж о ёмкости самого кабеля.
Ну да, вот так вот у меня... При этом со старым бесперебойником работало норм, команды были доступны, ничего не отваливалось, всё зашибись.

Кстати, да, наверное, можно ИБП коротким usb-кабелем соединить с серваком и проверить, будут ли доступны команды. Но это ж опять всё переключать, бесперебойник эти 13 метров тащить, на стремянку залезать, кабели перевтыкать... дануна... потом...

P.S.
На LORe кто-то описал похожий случай. Драйвер в использовании не помню какой у чела. У него вылечилось переходником usb-com-порт. На моём сервачке ком-порт есть. Вот думаю: докупить переходник и попробовать - 10+3(USB)+1-1,5(usb-COM). :)
Спасибо сказали:
Аватара пользователя
devilr
Сообщения: 3665
ОС: Mandriva => Gentoo (~amd64)
Контактная информация:

Re: Проблема с ИБП Ippon BPP II 600

Сообщение devilr »

Если есть возможность, я бы заморочился с асинхронным портом - там как раз 15 метров - вообще не расстояние. :)
P.S. А насчёт USB - знавал я одну контору, которые как раз около 12 метров решили провести. Взяли 4 коаксиальных кабеля и соединили... ну как, 5 вольт то пролезло, а остальное - нет. Причём упирались как раз конструктора, типа "а что такого, там же частота низкая, всё должно работать", но так я им доказать и не смог, просто плюнул - свои нервы дороже.
P.P.S. Насчёт "команды были доступны" - возможно, ваш прошлый UPS умел (или имел) возможность переключиться на старую версию USB. Или ещё что. Но надеяться на чудо, я лично бы не стал.
P.P.P.S. Я бы COM сделал длиннее, а USB подключил бы стандартным "хвостом" в 2.8 метра...
Мудрость приходит с возрастом.
Иногда возраст приходит один.
Эхо разума
Спасибо сказали:
Аватара пользователя
s.xbatob
Сообщения: 1139
ОС: Fedora

Re: Проблема с ИБП Ippon BPP II 600

Сообщение s.xbatob »

Но если есть проблемы с линией USB, то должны быть сообщения в dmesg об этом. Есть?
Спасибо сказали:
Аватара пользователя
chitatel
Сообщения: 2063

Re: Проблема с ИБП Ippon BPP II 600

Сообщение chitatel »

Нет, не вижу ничего. Все, что связано с бесперебойником:

Код: Выделить всё

  4.346444] usb 1-6.4: New USB device found, idVendor=06da, idProduct=ffff, bcdDevice= 0.03
[    4.346449] usb 1-6.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=4
[    4.346452] usb 1-6.4: Product: Offline UPS
[    4.346454] usb 1-6.4: Manufacturer: PPC
[    4.346457] usb 1-6.4: SerialNumber: 000000000  
lsusb
....
Bus 001 Device 003: ID 06da:ffff Phoenixtec Power Co., Ltd
.....
Спасибо сказали:
Аватара пользователя
s.xbatob
Сообщения: 1139
ОС: Fedora

Re: Проблема с ИБП Ippon BPP II 600

Сообщение s.xbatob »

Тогда проблема вряд ли в кабеле.
Сталкивался я с IPPON-ами. Такие воспоминания, что они с дуриной.
Спасибо сказали:
Аватара пользователя
devilr
Сообщения: 3665
ОС: Mandriva => Gentoo (~amd64)
Контактная информация:

Re: Проблема с ИБП Ippon BPP II 600

Сообщение devilr »

Не будет там ошибок. Ибо не будет самого устройства, если линия слишком длинная. Даже lsusb его не увидит.
Мудрость приходит с возрастом.
Иногда возраст приходит один.
Эхо разума
Спасибо сказали:
Аватара пользователя
Bizdelnick
Модератор
Сообщения: 20752
Статус: nulla salus bello
ОС: Debian GNU/Linux

Re: Проблема с ИБП Ippon BPP II 600

Сообщение Bizdelnick »

chitatel писал:
13.12.2020 10:35
Длинный провод, метров 10 + ещё 3 метра через переходник мапа-папа.
Жесть, конечно. Особенно составление из двух кусков.
chitatel писал:
13.12.2020 10:35
Может ли быть дело в колхозном длинном UPS-кабеле?
Всё же не думаю. Вряд ли было бы такое, что одна фича стабильно работает, а другая стабильно не работает. Тут что-то другое.
devilr писал(а):
13.12.2020 10:45
Да, есть 5-метровые удлинители, но они с дополнительным БП, обычно.
А причём тут БП? Он же только данные гоняет, питание там своё.
Пишите правильно:
в консоли
вку́пе (с чем-либо)
в общем
вообще
в течение (часа)
новичок
нюанс
по умолчанию
приемлемо
проблема
пробовать
трафик
Спасибо сказали:
Аватара пользователя
s.xbatob
Сообщения: 1139
ОС: Fedora

Re: Проблема с ИБП Ippon BPP II 600

Сообщение s.xbatob »

devilr, однако, его хорошо видно. ;)
Спасибо сказали:
Аватара пользователя
devilr
Сообщения: 3665
ОС: Mandriva => Gentoo (~amd64)
Контактная информация:

Re: Проблема с ИБП Ippon BPP II 600

Сообщение devilr »

Я бы всё таки попробовал на коротком кабеле
Добавлено (13:49):
Bizdelnick я просто сказал, что такое видел. Кабель 5 метров, толстый, с приличными жилами + источник питания на 5 вольт. Их как раз использовали для "свистков" YOTA. Для "дуршлаг 4G" :)
А насчёт данных ... у вас ведь всё равно под рукой осциллографа нет, наверное?
Мудрость приходит с возрастом.
Иногда возраст приходит один.
Эхо разума
Спасибо сказали:
Аватара пользователя
yoricI
Сообщения: 2346
ОС: gentoo fluxbox

Re: Проблема с ИБП Ippon BPP II 600

Сообщение yoricI »

Китайские беспеебойники - самые беспеебойные в мире! Тоже сталкивался с этими иппонами-мамами. Купленный одновременно АРС переживёт *ять поколений иппонов.
Спасибо сказали:
Аватара пользователя
devilr
Сообщения: 3665
ОС: Mandriva => Gentoo (~amd64)
Контактная информация:

Re: Проблема с ИБП Ippon BPP II 600

Сообщение devilr »

yoricI писал:
13.12.2020 14:12
Китайские беспеебойники - самые беспеебойные в мире!
Никто не мешает собрать самостоятельно, если творение дядюшки Ляо не устраивает. ИБП - штука ведь простая! При желании можно хоть дизельный собрать. :)
Мудрость приходит с возрастом.
Иногда возраст приходит один.
Эхо разума
Спасибо сказали:
Аватара пользователя
yoricI
Сообщения: 2346
ОС: gentoo fluxbox

Re: Проблема с ИБП Ippon BPP II 600

Сообщение yoricI »

Спору нет, собрать можно всё, и даже ядерный реактор.
Спасибо сказали:
Аватара пользователя
s.xbatob
Сообщения: 1139
ОС: Fedora

Re: Проблема с ИБП Ippon BPP II 600

Сообщение s.xbatob »

yoricI
APC тоже с дуриной. Был у меня ES какой-то, висел на стене. Потом сгорел, причём натурально. Как выяснилось, у него плата управления в самом низу, и на неё вся пыль и грязь сыплется. А если ещё аккумулятор потечёт…
Кстати, решение вывести USB на RJ-45 у них тоже сильное.
Спасибо сказали:
Аватара пользователя
yoricI
Сообщения: 2346
ОС: gentoo fluxbox

Re: Проблема с ИБП Ippon BPP II 600

Сообщение yoricI »

Кто не без греха :-) Но всё-таки проблем меньше на порядок. А ES поставить вверх ногами :-)
Спасибо сказали:
Аватара пользователя
s.xbatob
Сообщения: 1139
ОС: Fedora

Re: Проблема с ИБП Ippon BPP II 600

Сообщение s.xbatob »

yoricI, ушки в задней стенке не позволяют. И вообще, пока не разобрал и не увидел, что что-то упало на плату, мне такое в голову не приходило.
Сейчас Eaton, про который вообще ничего не знаю. Зато у него контроллер наверху, потом трансформатор, а аккумулятор в самом низу. :)
Как себя ведёт — толком не знаю, электричество у меня дома надёжное (куда надёжнее, чем на работе). Не, прыжки по паре секунд бывают — держит.
Спасибо сказали:
Аватара пользователя
yoricI
Сообщения: 2346
ОС: gentoo fluxbox

Re: Проблема с ИБП Ippon BPP II 600

Сообщение yoricI »

s.xbatob
Так выдернуть шнур и проверить. В АРС даже калибровка есть. Я с работы утащил АРС SUA-750 и горя не знаю :-)
Спасибо сказали:
Аватара пользователя
s.xbatob
Сообщения: 1139
ОС: Fedora

Re: Проблема с ИБП Ippon BPP II 600

Сообщение s.xbatob »

yoricI, есть такой закон: работает — не трожь! Мой тянет и прыжки, и отключения на рабочий день (два или три часа тянул роутер, телефон DECT и ещё кое-что по мелочи) И всё это с аккумулятором, которому лет 5..7. И комп его видит. Ничего не трогал, всё работает само.
Ну, нафиг! А то выяснится, что давно пора новый покупать. Аккумулятор как минимум. :)
Спасибо сказали:
Аватара пользователя
devilr
Сообщения: 3665
ОС: Mandriva => Gentoo (~amd64)
Контактная информация:

Re: Проблема с ИБП Ippon BPP II 600

Сообщение devilr »

s.xbatob писал:
13.12.2020 16:29
с аккумулятором, которому лет 5..7
Так может он уже вытек? Или высох?
Мудрость приходит с возрастом.
Иногда возраст приходит один.
Эхо разума
Спасибо сказали:
Аватара пользователя
s.xbatob
Сообщения: 1139
ОС: Fedora

Re: Проблема с ИБП Ippon BPP II 600

Сообщение s.xbatob »

devilr, вытекал у меня на работе. Не заметить это невозможно :(
Спасибо сказали:
Аватара пользователя
devilr
Сообщения: 3665
ОС: Mandriva => Gentoo (~amd64)
Контактная информация:

Re: Проблема с ИБП Ippon BPP II 600

Сообщение devilr »

s.xbatob писал:
13.12.2020 18:05
Не заметить это невозможно
Вы не поверите, но, таки, возможно. :) Бывают мелкие трещины, через которых кислота сочится потихоньку, окисляя всё металлическое. Или просто сжирая поддон ИБП (если он металлический, конечно).
И, дальше, если не замечать, ИБП умрёт либо тихо (просто не включится), либо красиво. Иногда, с угаром/пожаром...
Я просто их чинил в своё время. Некоторые, после такого вот медленного протекания, уже не спасти - просто нечего спасать. Кроме пластмассы и текстолита, конечно.
Мудрость приходит с возрастом.
Иногда возраст приходит один.
Эхо разума
Спасибо сказали:
Аватара пользователя
s.xbatob
Сообщения: 1139
ОС: Fedora

Re: Проблема с ИБП Ippon BPP II 600

Сообщение s.xbatob »

devilr, то есть, аккумулятор, капающий прямо на плату контроллера — благо? Не верю. :)
Спасибо сказали:
Аватара пользователя
devilr
Сообщения: 3665
ОС: Mandriva => Gentoo (~amd64)
Контактная информация:

Re: Проблема с ИБП Ippon BPP II 600

Сообщение devilr »

s.xbatob писал:
13.12.2020 18:23
аккумулятор, капающий прямо на плату контроллера
Я такого не говорил. :)
Мудрость приходит с возрастом.
Иногда возраст приходит один.
Эхо разума
Спасибо сказали:
Аватара пользователя
s.xbatob
Сообщения: 1139
ОС: Fedora

Re: Проблема с ИБП Ippon BPP II 600

Сообщение s.xbatob »

devilr, это я ругаюсь. Ага, на APC. Только остальные ещё хуже :(
Спасибо сказали:
Аватара пользователя
yoricI
Сообщения: 2346
ОС: gentoo fluxbox

Re: Проблема с ИБП Ippon BPP II 600

Сообщение yoricI »

Не знаю, в каких годах дело с протечками было, но уже давно АКБ не текут, ибо гелевые же. В начале 2000-х уже были гелевые, да что там, в 94-95 тоже. Испарения могут быть. Не, можно конечно довести и до разбухания и разрыва корпуса, тогда кислотная вата полезет :-)
Буквально недавно на работе полезла из-под пробки какая-то субстанция серебристая густая, откуда оно там взялось? Чем их сейчас заправляют...
Спасибо сказали:
Аватара пользователя
s.xbatob
Сообщения: 1139
ОС: Fedora

Re: Проблема с ИБП Ippon BPP II 600

Сообщение s.xbatob »

yoricI щелочная: мыло её не берёт. А так как это я на собственных руках пару раз проверял и не так давно, то… Возможно вам везло.
Спасибо сказали:
Аватара пользователя
yoricI
Сообщения: 2346
ОС: gentoo fluxbox

Re: Проблема с ИБП Ippon BPP II 600

Сообщение yoricI »

А как мыло должно её брать? Странно, это в каком аппарате?
Спасибо сказали:
Аватара пользователя
s.xbatob
Сообщения: 1139
ОС: Fedora

Re: Проблема с ИБП Ippon BPP II 600

Сообщение s.xbatob »

yoricI
мыло само щёлочь. Потому и мылкое. А щёлочь надо убирать кислотой, хотя бы уксусом
Спасибо сказали:
Аватара пользователя
UnixNoob
Сообщения: 1367
ОС: Slackware

Re: Проблема с ИБП Ippon BPP II 600

Сообщение UnixNoob »

s.xbatob писал:
13.12.2020 16:29
И всё это с аккумулятором, которому лет 5..7.
На хабре одно время отписывался кто-то из Schneider Electric об ИБП APC так вот там писалось и в т.ч в комментариях, что в основном акб ставят в такого рода устройства (если не брать серверные) 5ти летние, поэтому менять их все-равно надо. А качество акб упало из-за того что что-то стали чудить с хим. составом и у некоторых деформируются аккумы, при чем заметно. Сейчас конечно вроде как появились с литием ибп, но думаю цена кусается да и не факт что они прослужат дольше.
А так у меня вот похоже ИБП мозги пудрил и комп тушил при старте, никак себя сигналами не выдавая. Ему как оказалось тоже 7 лет.
"Однажды один очень мудрый человек… ничего не сказал. Времена были опасные, да и собеседники ненадёжные"
Спасибо сказали:
Ответить