К одному UPS подключены 2 компа,
один из компов подключен к интерфейсу UPS и коректн выключается при отключении питания
как сделать сделать так что бы вторй комп тоже отключался/включался?
оба компа в сети, но swith без UPS
Самое простое, выключать 2 комп если пропадает сеть (ifdown), но если сбой питания кратковременный, то комп выключится и больше не включится...
что еще можно придумать?
Один UPS на 2 машины ((варианты))
Модераторы: SLEDopit, Модераторы разделов
-
Poor Fred
- Сообщения: 1575
- Статус: Pygoscelis papua
- ОС: Gentoo Linux, FreeBSD
Re: Один UPS на 2 машины
Тоже думал об этом. Думаю, следует питать свитч тоже от бесперебойника. А сервис UPS на втором компе настраивать на слушанье первого. Он это умеет. Как-то так.
Убить всех человеков!
-
infra_hdc
- Сообщения: 376
- ОС: GNU/Linux
Re: Один UPS на 2 машины
apprentice писал(а): ↑05.06.2009 11:45К одному UPS подключены 2 компа,
один из компов подключен к интерфейсу UPS и коректн выключается при отключении питания
как сделать сделать так что бы вторй комп тоже отключался/включался?
оба компа в сети, но swith без UPS
Самое простое, выключать 2 комп если пропадает сеть (ifdown), но если сбой питания кратковременный, то комп выключится и больше не включится...
что еще можно придумать?
Если ИБП от фирмы APC, то задача должна решаться относительно просто,
http://apcupsd.sourceforge.net/manual/manual.html
далее -- поиск по ключевому слову slave
-
Frank
- Сообщения: 1059
- ОС: Ubuntu, Debian
Re: Один UPS на 2 машины
NUT умеет мастер-слейв конфигурацию и знает несколько протоколов, не только АРС.